• 钢筋抽样中有哪些容易遗漏的细节

    所在项目图纸整个儿变了,楼层减少,钢筋部分直径也变小了,用没变之前的图纸算出来的钢筋量,总是比清单里面的量给的量少,现在图纸变了,需要重新算各种工程量,甲方让我们去对……各种不确定…… 请教下,钢筋算量有哪些细节是不容易注意的啊,我自己归纳了下,有如下几点,请高手指点补充下: 1、抗震等级; 2、砼标号; 3、筏板、楼层板的阴阳角加筋; 4、马凳筋按照施工组织设计的来; 5、筏板桩在斜面的加筋; 6、屋面框架梁和楼层框架的属性设置; 7、柱位置的设置; 8、次梁加筋; 9、A6.5钢筋的比重设置; …… 排除软件建模本身的问题,比如集水坑浅坑、深坑相邻,筏板立面封边的节点等,请问,还有其他什么没有注意到的地方啊,我折腾了几天了,总是比甲方给的量少,各种少啊……………… 另外,还请教下,跟甲方对量,如何操作,确实没做过这事儿 100分,请笑纳
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:柱子主筋用搭接连接时的箍筋加密对量影响是最大的要注意一下;另外还的定义定尺的钢筋长度也有关系;计算设置节点设置里也有文章可做;各种构件的起步距离也是重点。

    2012-08-12 19:58:53 

  • 看懂图纸啊,搭接方式的选择 比如选绑扎 的钢筋多

    2012-08-08 13:50:57 

  • 你在算钢筋量时不能只看结构图上的钢筋,还有建筑图上所有钢筋,比如屋面细石砼内钢筋网,板内电线管加筋等。还有在结构图上没有的而在结构说明中要求的,如有的图纸中对梁的侧面加筋在梁图上没有在结构说明中注明。

    2012-08-03 08:58:58 

  • 还有梁吊筋、 混凝土构件保护层厚度、

    2012-08-03 08:48:35 

  • 最主要的 是你要 把施工图和施工流程 搞懂 弄熟了 这样就不会丢项拉项了 呵呵

    2012-08-03 08:50:15 

  • 个人觉得节点搭接处的量很多,承台与筏板底筋搭接量也多

    2012-08-03 09:05:15 

  • 搭接位置和搭接方式,马凳筋等措施筋、预埋筋、加筋等

    2012-08-03 10:50:24 

  • lai 学习学习下

    2012-08-03 11:06:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!