• 基础顶或底标高识别不出来

    基础层与之相邻的楼层,也就是基础上一层如果负一层或负二层等。 问题:基础层构件(条形、狡立基础)底标高底于相邻楼层的层底标高,在基础上的构件 (如柱墙)就识别不到基础顶或底标高。 举个例子:基础层构件(条形、独立基础)底标高是 -5m ,与之相邻层的层底标高是 -7m 那么这个时候基础层上的与条形或独立基础相接的柱或墙就识别不出基础顶或底。 桩能识别。

    桩

    问题补充:局部有负二层的情况,柱构件定义在基础上。 负一层这边的基础就识别不出来

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    CAD导入识别标高:默认为层底标高和层顶标高。根据你说的这种情况,可以识别后,拉框选择构件或批量选择构件,选择好之后,点击属性——把底标高改为基础顶标高即可。

    2012-08-06 14:00:46 

  • 顶和底的标高是楼层设计标高 如不同 可建单园标高活在构建属性里修改标高。

    2012-08-03 15:04:06 

  • 什么意思啊,你是不是说错了啊,基础标高-5m怎么相邻的标高比基础标高还低,不可能出现这种情况的,如果你觉得构建的高度不对,可以看看属性啊,你看看属性是不是设置对了,汇总一下看看工程量是不是对就可以了啊

    2012-08-03 15:07:20 

  • 我也遇到过这种情况,汇总计算时候出现某部位底标高高于顶标高,所以不能计算结果。我就采取把错误构件删除后,重新画图的方法解决。当然再重新画的时候就不能让标高由软件自己默认,而是自己亲自输入。例如画一个顶标高不同的剪力墙时候,起点顶标高和重点顶标高要自己有图纸计算出后,再输入软件而不是由软件中“平齐板顶”工具自己绘图。希望你能看懂我的意思。我也看懂了你的意思。互相学习。

    2012-08-03 15:43:20 