41****@qq.com 2012-08-03 16:23:30 | 湖南省 其他专业 | 904查看 6回答
本层剪力墙垂直筋同侧不同直径
本层内剪力墙垂直筋同一侧不同直径,且图纸并未标明每个型号的高度范围
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:定义时到顶的竖筋直接定义,不到顶的垂直加强筋在其他属性里的其他钢筋里定义。定义时输入法底部的弯钩长度和上部的总长度,这样就可以了。
2012-08-11 18:17:52
-
本层内剪力墙垂直筋同一侧不同直径,且图纸并未标明每个型号的高度范围,这个问题是要咨询设计院的老师们,请他们给予正确解释。
2012-08-03 16:28:23
-
1.仔细查看图纸,看说明中是否有相关的说明 2.和设计人员沟通,看是否设计出现的失误
2012-08-03 16:30:12
-
看看结构说明里面有没有标注,如果没有咨询设计
2012-08-03 16:31:26
-
那应该是隔一步一的布置钢筋 你用这样 在软件这样输入 例如B14/B16@200
2012-08-03 16:42:39
-
这个属于间隔布置的情况,也就是常说的隔一布一的情况,不同侧用“+”连接,同侧用“/”连接 但是同侧要注意间距问题 如果只是上下标高不一样,就修改标高,分段布置就可以了
2012-08-10 09:28:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看