cherry 2012-08-04 10:04:06 | 湖北省 安装 | 16240查看 7回答
消火栓管道套定额
请问,消火栓管道安装是套那册定额,定额手册上说套第八册的,可是第八册没有沟槽连接的管道,只有丝接和焊接,请问如何处理?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防工程中的消火栓管道安装应该套给排水工程定额。其他许多省地区的该定额中有钢管沟槽式连接安装和沟槽式卡箍安装的定额子目。如果所执行地区的该册定额中没有时,再查阅咨询是否由补充定额,仍然没有的,再看看消防工程定额中是否由喷淋管道卡箍连接安装的子目,如果有可以借套。
2012-08-04 10:18:43
-
消火栓管道安装是套那册定额,定额手册上说套第八册的,可是第八册没有沟槽连接的管道,只有丝接和焊接,请问如何处理? 套第七册消火栓安装与火栓连接应该量丝扣连接
2012-08-04 16:35:32
-
套第七册的消防。
2012-08-04 10:32:42
-
套 第八册 室内焊接钢管 然后改主材 行不行啊
2012-08-04 10:23:03
-
消火栓管道安装丝接和焊接是套用第八册的,沟槽连接的管道第七册。 喷淋管道不论丝接和焊接、沟槽连接都套用第七册
2012-08-04 11:13:02
-
消火栓管道 套第八册定额 DN100及以上的套第八册中的沟槽式管道 其余套室内管道的螺纹连接
2012-08-04 14:23:55
-
套第八册给排水采暖管道定额
2012-08-04 14:54:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看