• 电渣压力焊接头

    您好,老师:请问计算钢筋变径时,电渣压力焊接头数的直径应按大直径的钢筋计算还是小直径的计算?

    问题补充:有具体的书面理论依据吗? 谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    焊接接头你不用考虑按照大小,因为组价时接头是按照综合考虑的,不影响造价

    2012-08-04 13:15:47 

  • 电渣压力焊接头数计算,软件一般是按小钢筋计算的,也就是按上层钢筋来计算接头数量的。焊接接头你不用考虑钢筋直径大小,组价时接头是按照综合考虑,不影响造价

    2012-08-04 15:43:05 

  • 按小的计算一般。

    2012-08-04 12:04:00 

  • 钢筋绑扎是按小的来计算,现场施工的电渣压力焊也应该按小的计算,要是套筒就按大的计算。

    2012-08-04 16:57:57 

  • 这个理论是按小的计算,但看你在什么位置上,如果是施工单位就按高价格喽!甲方就按底的了,这个是很变通的!

    2012-08-04 12:09:10 

  • 你看一下06G901-1P3-1注释2,当不同直径钢筋采用搭接时采用较小直径;当不同直径钢筋采用焊接时采用较大直径。如果还有问题可以加QQ820371526

    2012-08-04 12:57:21 

  • 一般按小的计算。

    2012-08-04 12:20:36 