95177043LULU 2012-08-04 17:34:06 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 752查看 3回答
基础梁钢筋计算问题
布了66米的一条基础梁,提取梁跨了。计算汇总后,明细表里,为什么上部下部通长筋没有分跨,箍筋和拉钩都分跨显示了。通长筋就是显示67.62米加两个弯钩?实际是每跨都应该有锚固的,怎么设置?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布了66米的一条基础梁,提取梁跨了。计算汇总后,明细表里,为什么上部下部通长筋没有分跨,箍筋和拉钩都分跨显示了。通长筋就是显示67.62米加两个弯钩 如果基础梁截面积标高相同时,一般上下通长筋优先考虑通长布置的,不需要每跨都锚固的,大于定尺长度时软件会自动计算搭接或接头数量的。
2012-08-05 11:23:56
-
分跨应该就有原位标注
2012-08-04 17:40:00
-
在原位标注表格你是按集中标注通长输入的,不是分跨输入钢筋信息的,这样计算出来的钢筋是跟通长筋,是不分跨的。如果想分跨显示钢筋,那你就得在原位标注表格每跨上部筋框内填写钢筋信息,这样软件就会按分跨计算。
2012-08-05 11:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看