LI34hao 2012-08-05 09:02:08 | 重庆市 其他专业 | 2754查看 2回答
电线预留计算问题
从室外进入配电箱预留多少米?从配电箱到用电器插座分别预留多少米?(配电箱中预留多少?用电器插座预留多少?)请各位造价高手指点,小弟才开始学习预算。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
表2.12.14 配线进入箱、柜、板的预留线(每一根线) 序号 项 目 预留长度 说 明 1 各种开关、柜、板 宽+高 盘面尺寸 2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启 动器、线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起 3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算 4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算 5 出户线 1.5m 从管口计算 表2.8.6 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2012-08-05 09:09:10
-
从室外进入配电箱预留箱体的半周长;从配电箱到用电器插座不预留,配电箱中不预留用电器插座不预留。套上定额子目以后,定额统一考虑了。 从配电箱到用电器,配电箱中不预留。 关于插座我看到有些预算员在计算的时候多算30cm。---没有根据不管用。
2012-08-05 09:10:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看