luzilin 2012-08-05 09:23:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2166查看 5回答
关于柱中钢筋电渣压力焊的问题
您好 柱中钢筋电渣压力焊怎么设 我设9000 为什么汇总没有数量
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳混凝土柱、混凝土墙竖向钢筋接头不是俺钢筋定尺长度计算的,应该按每根钢筋每层一个接头计算;水平钢筋应该按定尺长度计算接头数量的,当钢筋长度不大于钢筋定尺长度时是不能计算接头的。 你可以在搭接设置里将柱的搭接方式选为“电渣压力焊”,汇总计算后,软件即可计算出钢筋电渣压力焊接头数量的。
2012-08-05 09:57:33
-
设多长一根是根据定额来的 还有一般只有直径大于等于16的纵向钢筋才采用电渣压力焊街头的 你看看你的钢筋长度有大于9000mm吗
2012-08-05 09:28:30
-
像柱、墙这样的垂直钢筋是每层一个接头的。水平钢筋才是按定尺长度搭接的。 如果你在搭接设置里设置成电渣压力焊,计算汇总以后,你在报表中选择钢筋接头汇总表,可以看到接头个数。
2012-08-05 09:32:11
-
可以单个构建进行设置,你在报表中选择钢筋接头汇总表,可以看到接头个数 在报表设置中可以设置看哪一层的什么构建。
2012-08-10 15:09:31
-
你可以在 计算设置 里设置的
2012-08-05 10:45:23
-
我用的2013钢筋,把基础层复制上柱子啦,可是基础层没有计算电渣压力焊接头,应该怎么设置才能在基础层计算电渣压力焊接头?谢谢
-
提问: 柱电渣压力焊接头位置软件默认的位置是不是在其上一层,比如:我要查首层现场实际焊头个数,在软件中是不是看二层的接头个数? 若钢筋变径,是如何处理的?是按搭接计算吗?如果是,怎么调整到焊接?
-
基础柱高度为3.28m,其地上不再设置柱子,柱子的钢筋是三级22的,按照实际施工,柱子不需要电渣压力焊,为什么软件计算的时候会出现电渣压力焊接头的个数?
-
基础柱高度为3.28m,其地上不再设置柱子,柱子的钢筋是三级22的,按照实际施工,柱子不需要电渣压力焊,为什么软件计算的时候会出现电渣压力焊接头的个数?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看