叁言凉语 2012-08-07 15:10:52 | 湖北省 其他专业 | 1425查看 15回答
板筋图纸说明
板筋图纸说明时注明“未注明板筋均为A8@180,未示出板分布筋为A6@200“,是说明图纸说画出的钢筋并且没注明大小的都是A8@180的吗?无论是分布筋还是负筋。只有没有画出钢筋的才是后者?
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般图纸只会画出受力钢筋和板负筋 如果标出了 就按标出的 没标的就按说明 A8@180 分布筋在图纸当中是不画出来的 你定义负筋的时候 下面有个分布筋的位置 你在那里输入A6@200
2012-08-07 15:40:18
-
未注明板筋均为A8@180——指板受力筋(X、Y方向布置的板底受力钢筋) 未示出板分布筋为A6@200——通常软件里面默认的板分布筋为A6@200,但实际上施工都是A8@200~250的,这个是必须要修改的
2012-08-08 08:36:08
-
未注明板筋均为A8@180指的是低筋或者面筋和负筋,未示出板分布筋为A6@200分布筋,你可以看看平法的书。11G最好,
2012-08-07 15:18:24
-
板筋图纸说明时注明“未注明板筋均为A8@180,未示出板分布筋为A6@200“,是说明图纸说画出的钢筋并且没注明大小的都是A8@180的吗?无论是分布筋还是负筋。只有没有画出钢筋的才是后者?不是。就是说没有画出的板受力钢筋并且没注明大小的都是A8@180。未示出板负筋的分布筋为A6@200。
2012-08-07 17:33:26
-
未注明筋为A8-200,是指画出板的钢筋,但没有写规格间距的,按此布,不管是受力筋还是负筋;未示出分布筋,则是指:所有应该有分布筋的都按此布置,已明确标示出的,按图纸标示布置。
2012-08-07 17:56:14
-
板筋图纸说明时注明“未注明板筋均为A8@180,未示出板分布筋为A6@200“,是说明图纸说画出的钢筋并且没注明大小的都是A8@180的。无论是分布筋还是负筋。所有没有画出的板钢筋的分布钢筋均为A6@200,只要需要布置分布筋,没有画出都按此说明去做.
2012-08-07 19:13:38
-
首先要分清板钢筋中哪些是受力钢筋那些是分布钢筋。一般情况下板的分布钢筋仅指上部钢筋的分布筋,不过对于个别单向板,其长向钢筋也有可能是分布筋。分清楚这些,你的问题就迎刃而解了。
2012-08-08 18:13:38
-
分布筋是6@200,受力筋是6@180
2012-08-07 15:20:27
-
对!画出未注明的是A8@180,未画的分布筋是A6@200。 但对负筋的理解应该是:画有负筋的地方有,没画的地方没有。负筋的分布筋应按设计的说明另行设置
2012-08-07 15:20:00
-
未注明板筋均为A8@180,是指板未注明的下铁和负筋,未示出板分布筋为A6@200是指未特殊注明的负筋的分布筋
2012-08-07 15:25:36
-
画出未注明的是A8@180,未画的分布筋是A6@200。
2012-08-07 16:08:39
-
画出未注明的是A8@180,未画的分布筋是A6@200。 但对负筋的理解应该是:画有负筋的地方有,没画的地方没有。负筋的分布筋应按设计的说明另行设置 ,还可以参考图集研究一下
2012-08-07 16:15:08
-
不同的概念,受力筋按前者,分布筋按后者
2012-08-08 08:56:15
-
来学习学习下
2012-08-08 16:25:53
-
未注明板筋均为A8@180,是指板未注明的受力筋和负筋,未示出板分布筋为A6@200是指未特殊注明的负筋的分布筋,如果有集中标注的另行考虑。
2012-08-10 10:46:11