• 柱梁混凝土强等级不一致怎么处理?

    柱梁混凝土强等级不一致怎么处理? 柱的砼强度等级为C30,梁的砼强度等级为C25,在柱梁交接处有一个45度的交接面,请问在软件中如何处理这个问题?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件中暂时不能直接计算45度的交接面。只能手动计算,或自己在定额表达式中乘以系数。

    2012-08-11 09:43:38 

  • 在软件中不考虑45度的交接面,各按各的计算。

    2012-08-07 16:30:49 

  • 软件处理不了,一般相差一个等级可以不用做45°交接面处理,一定要做就用表格计算吧,计算一个+C30的量和一个-C25的量

    2012-08-07 16:32:26 

  • 你定义柱梁构件时有砼强度等级这一项,可调整。还有在计算设置中梁柱核心区在调整。

    2012-08-07 16:36:46 

  • 你这个还是用EXCEL来计算的快,把这量计算好后再用梁的工程量来扣这一部分的工程量

    2012-08-07 19:29:21 