yy 2012-08-07 16:24:13 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 2965查看 5回答
柱梁混凝土强等级不一致怎么处理?
柱梁混凝土强等级不一致怎么处理? 柱的砼强度等级为C30,梁的砼强度等级为C25,在柱梁交接处有一个45度的交接面,请问在软件中如何处理这个问题?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件中暂时不能直接计算45度的交接面。只能手动计算,或自己在定额表达式中乘以系数。
2012-08-11 09:43:38
-
在软件中不考虑45度的交接面,各按各的计算。
2012-08-07 16:30:49
-
软件处理不了,一般相差一个等级可以不用做45°交接面处理,一定要做就用表格计算吧,计算一个+C30的量和一个-C25的量
2012-08-07 16:32:26
-
你定义柱梁构件时有砼强度等级这一项,可调整。还有在计算设置中梁柱核心区在调整。
2012-08-07 16:36:46
-
你这个还是用EXCEL来计算的快,把这量计算好后再用梁的工程量来扣这一部分的工程量
2012-08-07 19:29:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看