wa****@163.com 2012-08-08 12:37:40 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 2155查看 2回答
老师您好 剪力墙的垂直钢筋一般都是绑扎搭接吧?有电渣压力焊吗?2 暗柱里的垂直钢筋我怎么才能知道是怎
老师您好 剪力墙的垂直钢筋一般都是绑扎搭接吧?有电渣压力焊吗?2 暗柱里的垂直钢筋我怎么才能知道是怎么连接方式呢?还有框架柱的钢筋我怎么才能知道是绑扎搭接还是电渣压力焊呢?3 一个柱里边可不可能既有绑扎搭接又有电渣压力焊呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般图纸的总说明里面都有明确规定多大钢筋使用焊接,实际施工时施工单位为了节省钢筋,会大量的采用焊接的,因为直径超过12的话焊接比搭接费用低,我们这里施工的12以上的全部采用焊接的,包括暗柱,框架柱,一个柱子里一般的情况下不会既有绑扎也有焊接,施工单位施工时太麻烦,没人这么做
2012-08-08 14:58:13
-
结构总说明中一般有规定,施工中常16以下的的垂直筋为搭,16以上多电渣焊;水平筋梁底筋多焊或机械连;基础中多单面焊和双面焊