10****@qq.com 2012-08-08 15:08:25 | 广西壮族自治区 安装 | 5865查看 6回答
从集中电表箱到每户配电箱系统图上是走阻燃管,但是又有线槽,线槽内还走管?还是直接辐射电线?
1、从集中电表箱到每户配电箱系统图上是走阻燃管,但是又有线槽,线槽内还走管?还是直接辐射电线? 2、这样的线槽如何计算工程量?只计算垂直高度的?90°的弯线槽要计算吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、从集中电表箱到每户配电箱系统图上是走阻燃管,但是又有线槽,线槽内还走管?还是直接辐射电线? 答:先走线槽然后敷设线管,这种就是组合敷设的。 2、这样的线槽如何计算工程量?只计算垂直高度的?90°的弯线槽要计算吗? 答:按照图纸的设计尺寸计算,水平和垂直的部分均需要计算的。
2012-08-08 15:41:51
-
配电箱到线槽之间穿管敷线 线槽直接敷线就好了 BV线要分开算套用不同定额 电缆就不用分套了 线槽按延长米算就好 90弯折应该不用单算 应该就这样了 能力有限多多指点
2012-08-08 15:46:41
-
1.从系统图中可以看出 1AW配电箱在三层电井内,系统图中该配电箱又向上四层,向下二层以及向三层住宅配电箱送电。从电井平面又可看出一户一表的出线走线槽,系统图有是FPC32管沿墙沿顶板暗敷,综上,电表箱1AW至住宅配电箱的配线在电井内应该是穿桥架,出电井应该是配管。 2.至于90°的弯线槽可按时计算长度。但竖井内不止有垂直长度也有水平长度。 每三层设置线槽,将每三个电井内的线槽重合即线槽就是竖井内通长敷设的,只是水平部分容易漏算。配线个人觉得粉红色部分应为管,黄色的线应为穿线槽。
2012-08-08 16:15:23
-
1、从集中电表箱到每户配电箱系统图上是走阻燃管,但是又有线槽,线槽内还走管?还是直接辐射电线? 2、这样的线槽如何计算工程量?只计算垂直高度的?90°的弯线槽要计算吗? 1、从集中电表箱到每户配电箱系统图上进线是走阻燃管,阻燃管出墙后进入立式防火金属线槽,金属线槽直接接入集中电表箱,在电井内用金属线槽封闭进户线,起到防火作用。线槽内不走管。 2、管内穿线和线槽布线是要单独计算的,线槽按中心线长度计算,当然有多少算多少。
2012-08-08 16:18:18
-
1答:先走线槽然后敷设线管,这种就是组合敷设的。 2答:按照图纸的设计尺寸计算,水平和垂直的部分均需要计算的。
2012-08-08 16:52:34
-
1、集中电表箱到住户配电箱的导线应该是集中敷设时直接在线槽或者桥架内敷设,而分支回路出线槽或者桥架以后再是穿在阻燃管内敷设的意思。不可能是即在线槽内敷设时还再穿管的。 2、线槽或者桥架的工程量计算是按照电气竖井内的竖直距离加集中电表箱集中出线部分需要转向的平行距离长度之和。线槽或者桥架的弯头按照延长米计算进入桥架的工程量之内,是不用单独另行计算弯头的。 3、分支回路从线槽或者桥架出来之后的配管,出线槽出线口开始计算直至住户箱进线位置的这段距离。
2012-08-08 16:53:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看