buzhidao 2012-08-08 16:06:28 | 北京市 安装 | 4129查看 3回答
架空线敷设,定额工程量中是否计算垂度呢?
一个电气工程,架空线敷设,施工方算了垂度,看北京01定额,没有对架空线垂度的说明,我想问下,架空线敷设,定额工程量是否计算垂度呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳架空导线的工程量计算在该章节的工程量计算规则已经明确: 导线架设,分别导线类型和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线预留量长度按下表固定计算。 高压转角预留长度:2.5m/根; 高压分支、终端预留长度:2m/根; 低压分支终端预留长度:0.5m/根; 低压交叉跳线转角预留长度:1.5m/根; 与设备连线预留长度:0.5m/根; 进户线预留长度:2.5m/根。 导线长度按线路总长度和预留长度之和计算(这就是工程量的计算)。另外计算主材费时应另增加固定的损耗率【(出主要材料损耗率表查得:裸软导线(包含铜、铝、钢线、钢芯铝线)损耗率1.3%】。 由此说明,架空导线的垂度是不用再另行考虑计算的。
2012-08-08 17:36:22
-
一个电气工程,架空线敷设,施工方算了垂度,看北京01定额,没有对架空线垂度的说明,我想问下,架空线敷设,定额工程量是否计算垂度呢? 外线施工定额应该包括垂度,定额含量是1.013,如果不够,可以调整单价系数。
2012-08-08 16:18:05
-
架空线敷设,施工方算了垂度,看北京01定额,没有对架空线垂度的说明,我想问下,架空线敷设,定额工程量是否计算垂度呢 导线架设,分导线类型和不同截面以“km/单线”为计量单位。导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。导线预留长度可参照下表计算。 导线预留长度 单位:m/根 项 目 名 称 长 度 高 压 转角 2.5 分支、终端 2.0 低 压 分支、终端 0.5 交叉跳线转角 1.5 与设备连线 0.5 进户线 2.5
2012-08-08 21:21:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看