realfox@126.com 2012-08-08 16:46:46 | 山西省 安装算量GQI | 480查看 4回答
电气工程 电缆
在安电气工程中 电缆为预制电缆 在桥架中的主电缆为YDF-70*3+1*35不出桥架分支电缆为 YDF-5*16从桥架主电缆接出穿钢管 在绘图时怎样处理问题补充:主电缆不出桥架 怎样绘制
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:在电缆构件里新建裸线预分支电缆YDF-70*3+1*35,然后执行桥架布线命令即可。从桥架去配电箱的穿管电缆直接在电缆构件中建立电缆导管,直接识别即可。
2012-08-11 23:20:17
-
分支电缆YDF-5*16从和桥架相交的点开始直接绘制或识别即可
2012-08-08 17:18:17
-
可以用别的代替一下,加备注
2012-08-10 16:48:06
-
使用桥架配线功能即可
2012-08-13 16:07:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看