taotao740353568 2012-08-08 16:54:23 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1066查看 4回答
内墙钢丝网片
如图,内部墙梁钢丝网片原始长度为何是2.4,不是应该4.8吗?内部墙砼墙钢丝网片原始长度这个数字是怎么来的?注:梁高0.4米,层高3.3
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你点选查看的是这道墙的工程 量,它显示的就是这道墙相关的量,长度只有2.4米,与砼墙量则是指竖向的量。这个算单侧的原因我分析是此墙与梁比,梁宽而墙窄,墙与梁是一个面平,因此只算一侧墙与梁的钢丝网。
2012-08-08 19:58:31
-
你直接通过图纸测试下砌筑墙与柱子、框架梁、剪力墙相交得水平、竖直长度,记住是两面,有时软件里面这些长度不是具体的,需要自己去筛选下
2012-08-08 18:59:43
-
钢筋网片是不同墙体材质结合部位布置的,防止或减少抹灰开裂的。沿梁布置的当然就是墙体长度了,墙体长度是2.4m那这个就是2.4米 内部混凝土墙长度就是砌块墙体高度(层高3.3-梁高0.4)*混凝土墙和砌块墙共有几道交接。
2012-08-08 17:26:49
-
两侧算应该是4.8 然后柱子这边是这么算的额 墙柱交接处长度-梁高 然后看你有几个接触面 按理说不会出现0.06这个数值 你在看下是不是被其他东西影响了
2012-08-08 17:02:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看