丶Everヾ 2012-08-08 20:58:43 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1274查看 3回答
框架梁与承台标高一致,为什么图上梁在下面
选择下部钢筋遇承台,提示必须是连梁 ,问题处在 哪里
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是承台的标高设置错误。要注意输入承台底标高和框架梁的顶标高。
2012-08-09 09:15:12
-
框架梁与承台标高一致,为什么图上梁在下面 在钢筋及图形软件设置中,你按照基础及楼层标高设置好后,在布置基础构件图元时基础梁及承台都会自动默认所设的标高,如基础标高设定为-0.60mn基础梁会默认梁顶标高为-0.60m,但是承台绘制后仅会将-0.60m默认为自身的底标高,所以承台绘制后就会像你提供的图形一样坐在基础梁上。如承台的高度数据一样如1.20m,在承台的属性中你可以将承台的底标高调整为-1.80m即可。
2012-08-08 21:39:32
-
你的标高设置不对,你看看承台和基础梁的底标高各是多少,一般承台和基础梁的底标高按基础标高!
2012-08-09 06:48:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看