尘满面鬓如霜 2012-08-09 08:06:32 | 湖北省 云翻样 | 826查看 1回答
GFY2012节点设置问题---架立筋及面筋底筋等相关,求助。
问题1: 如图,这里梁面筋底筋都是一样的直径,手工计算都是直锚,但是奇怪的是软件中自动将其处理为带弯钩的----问题是就算是弯钩也不对啊,明显平直段长度不够? 问题2: 软件中显示架立筋有直螺纹接头?这个不对啊,架立筋都是绑扎的,计算长度应该是1/3梁净长+2倍的搭接长度。比如我这里梁净长是8200,搭接长度=2740(1/3梁净长)+1.6*34*25(直径)*2(2端)=5460,但是软件是5160,不知道哪里的问题? 问题3: 在计算设置里面,有几个名词不太了解 1、柱墙纵筋连接位置限高。 2、起始竖向分布筋距暗柱边的距离 s代表啥 3、梁纵筋最小弯折长度?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、柱墙纵筋连接位置限高。——控制柱、墙竖筋的高度。 2、起始竖向分布筋距暗柱边的距离 s代表啥——代表竖筋离暗柱一个间距起步。 3、梁纵筋最小弯折长度?——设置梁端部弯钩的最小长度。
2012-08-09 10:49:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看