1144186570@qq.com 2012-08-09 10:46:25 | 陕西省 其他专业 | 859查看 2回答
市政管网工程
市政管网工程计价定额中,PE 给水管热熔连接最大管径为200mm,那么大于DN200的PE管道及管件套用安装工程中工业管道的计价定额合适吗,如果不合适该怎样换算?问题补充:PE管道及管件均是热熔连接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是焊接的按周长×系数,管件作为主材
2012-08-09 10:53:11
-
那么大于DN200的PE管道及管件套用 胶圈连接 大管道哪里有热熔