• 塔机分块拼装式固定基础施工工法

    塔机分块拼装式固定基础施工工法

    JSGF03-2000

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

        1、适用范围

        本工法适用于160180KNm上回转固定塔机基础施工。

        分块拼装式基础分为:A型和B型。A型适用于带十字底架的塔机;B型适用于不带十字底 架的塔机。

        2、工艺流程及工艺要点:

    2.1分块基础安装工艺流程(附:图1、图2

    地基夯实平整    20mm砂石    100mmC10    放线定位 

                                                         

                                         铺垫块(600KNm以上塔机)

    安装下连接板    吊装基础梁    安装上连接板   

                        

    基础梁上安装专用连接件(B型)

    校正、调整紧固    塔机安装

      2.2安装工艺要点:

        2.2.1上连接板安装时,先初步拧上螺母,待相关控制尺寸调整合格后,再拧紧至规定扭矩,并以双螺母防松。

        2.2.2构件就位时,吊装要平稳,以避免损坏构件。

        2.2.3调整基础水平度时,必须用钢板垫调,不可用其他材料代替。

        3、辅助设备、工具见表1

                                 

    1     汽车吊    按塔机安装要求        1    

    2     千斤顶    5T       1    

    3     经纬仪               1    

    4     水平仪               1    

    5                      2    

    6     吊索具               2    

        4、技术要求

        4.1预制钢筋砼构件

    4.1.1预制钢筋砼符合GBJ10-89《混凝土设计规范》的规定,质量检验按《预制混凝土构件质量检验评定标准》进行。

        4.1.2预制构件所用的水泥、钢材必须有出厂合格证,并经复试合格方可作用。彩硅酸酸盐水泥,标号425。配盘采用1级普通钢,吊不彩未经冷拔的Ⅰ级热轧钢筋或Q235圆钢制作,严禁以其他钢筋代替。

        4.1.3砼强度应≥C30,无缺棱少角、蜂窝麻面、露石、露盘等缺陷。冬季浇筑时应加适量抗冻剂。应保证构件安全到达凝固强度后可吊运。

        4.1.4外形尺寸允许偏差为2B%B为公称尺寸);安装孔直径D?.2d,位置度误差≤d/10d为螺栓直径)。

        4.1.5预制构件及连接件应保证互换性。

        4.2钢结构件及连接件

        4.2.1连接板件采用Q235普通碳素结构钢,有关性能应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术条件》之规定。连接板上孔的加工应保证位置度误差小于±1mm,光洁度不低于4级要求。

        4.2.2连接螺栓采用Q235普通碳素结构钢,其性能应符合GB38-76《螺纹紧因件常用材料及其机械性能》之规定,螺纺加工达到Ⅱ级精度。

        4.3地基处理

        4.3.1地基地耐力应符合规定,一般应≥120Kpa;加<120Kpa,需局部用砂石换土。

        4.3.2地基必须分层夯实、平整,先铺200mm厚砂石,后浇100mmC10砼垫层,范围应保证每边超出基础梁边缘500mm

        4.3.3地基平面水平度偏差不5mm

        4.3.4地基四周应有可靠排水措施,严防基础积水。

        4.4装配标准

        4.4.1分块基础安装成整体后,应保证工作面水平度误差≤所测长度尺寸的1?

        4.4.2紧固件连接应用双螺母防松,并保证螺栓头不低于螺母,外露量应为05扣。

    4.4.3多个螺栓拧紧时,应按合理顺序进行。拧紧后,连接板不得产生翘曲变开。

        4.5性能试验

        4.5.1性能试验按照GB5031《建筑塔式起重机性能试验》之规定进行。

        4.5.2性能试验按空载、额定载荷、超载静态、超载动态试验顺序进行。

        4.5.3试验后基础无沉降,预制构件、连接件无永久变形、开裂;螺纹连接无松动和失效现象。

        5、劳动组织

        5.1负责人,对现场作业人员统一指挥和调度,负责做好安装前技术、安全交底和安装后的初验工作。

        5.2质检员,在安装前对构件、地基验收,放线、定位,安装过程中测量检验,并做好记录。

        5.3安全员,负责安装作业区域警戒线、警示标志的设置和监护;检查安全措施落实情况,监督现场安全作业。

        5.4安装工,负责中装作业中的绑扎、挂钩和指挥。

        5.5起重工,负责中装作业中的绑扎、挂钩和指挥。

        5.6汽车吊司机,按给定信号进行吊装作业。

        6、安全措施

        6.1在施工前进行安全技术交底,并做好书面记录。

        6.2进入安装现场人员必须戴好安全帽,挂钩人员还应戴好防护手套。

        6.3吊装现场设置警戒线,严禁无关人员进入作业区。

    6.4严格按技术要求和安装程序施工。

    2012-08-09 19:17:38 