• 框架结构是个医院,软件抽出来的钢筋量与实际用量差异太大,请高手说下可能原因。

    框架结构是个医院,软件抽出来的钢筋量与实际用量差异太大,地下车库及地下一层,地上五层,局部三层。软件抽出来3100吨,加上3%损耗3193吨,实际用了4千吨。求指教问题所在。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要你的软件设置正确,没有漏项,你的这个问题问的就是不应该了。 我本人是在单位专门干这个工作的,里面的问题太多了,首先主要是从钢筋进场开始是否准确,其次就是现场的措施钢筋是否考虑进去(如马蹬筋,支模棍等现场零星用量)。

    2012-08-10 08:03:40 

  • 你得检查你用软件绘图,设置的流程是不是跟现场绑扎有出入。比如梁,梁的底筋在软件里你是全部贯通,现场是每跨断开进支座锚固。有些构件是不是没算。

    2012-08-10 07:06:27 

  • 损耗,搭接,植筋,措施筋,构造部分的钢筋都要加进去。

    2012-08-10 11:06:07 