ZW****@LONGVIEWSH.COM 2014-02-13 17:20:56 | 上海市 安装算量GQI | 1191查看 4回答
安装算量管线的识别
管线回路识别当中,培训给的图纸都是每个回路从配电箱引出来,但是我得到的照明图纸是几跟回路管线连接在一起,然后一根总的管线连接到配电箱,识别的时候无论怎么识别都会几个回路识别在一块,像这种情况如何操作
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个情况很简单,在此给你四个操作方法:
1、把代表多管道部分识别为组合管道,然后设置起点、选择起点即可;
2、不识别公共管道部分,如果识别时公共管道线影响选择,可以先删除,识别完毕全部回路,切换到配电箱,用配电箱连管功能一次全部搞定即可;
3、在CAD草图中补画CAD线,把公共管变成各自的管线即可正常识别;
4、在2的基础上,不用配电箱连管功能,利用拖伸、拉伸功能,连接到配电箱即可;
以上四种方法根据自己的习惯去选择即可。
2014-02-14 10:10:02
-
可利用组合管道的功能
2014-02-13 18:11:48
-
你好:识别到汇集点,然后将各回路手工画到配电箱。
2014-02-13 20:22:30
-
你用组合线管由配电箱布置到汇集点,再分别用选择识别识别每根线,设置起点和选择起点也需要用到。你还可以断开CAD图纸中的汇集点,用回路识别后,再用拉伸功能,把所有线管拉倒配电箱。
2014-02-14 09:55:25
-
管线回路识别当中,培训给的图纸都是每个回路从配电箱引出来,但是我得到的照明图纸是几跟回路管线连接在一起,然后一根总的管线连接到配电箱,识别的时候无论怎么识别都会几个回路识别在一块,像这种情况如何操作
-
GQI2011安装算量电气管线怎样定义、又怎样识别?请老法师指教。2019-06-26 12:25:17 补充或者发个2011的学习视频,我再学习下也行。谢谢!2434087359@qq.com
-
安装算量中算管线时,个别管线标住了线根数,2~3根的没有标,我认为的添加了一部分3根线的,但在同一种图纸上的后面的几栋楼没有标注,软件会识别出3根线吗?问题补充:人为添加。刚才输入有误。
-
模块箱出线至p1~4 配电柜的回路,有4个圆圈,每个圆圈是代表此配电柜有一上一下的两根电线管还是代表此配电柜分别从模块箱中引出4条回路?(四个配电柜是串联还是并联回路)
-
GQI2021安装算量软件,在绘制管线时遇到相同位置管线会提示重合
GQI2021安装算量软件,在绘制管线时遇到相同位置管线会提示重合,软件能设置忽略这个管线的重合问题吗?因为每次都要设置高差调整,影响算量速度。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看