-
亮杰 2012-08-10 17:20:46 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 13519查看 10回答
水池池壁水平钢筋及底板钢筋
这是一张池壁的断面图,请问1、池壁水平钢筋在底板里还布置吗?(已有9根25钢筋) 2、底板钢筋在池壁底部还布置吗?(已有9根25钢筋)问题补充:谢谢大家的回答!没有人能提供依据吗?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:水池的角处底板和墙下都不在布置各自的配筋了,图中配了9根25的钢筋,建议在底板内用暗梁定义,把箍筋去掉。
2012-08-25 15:15:48
-
1,不再布置 2.不再布置
2012-08-10 17:30:31
-
1 根据图集在筏板里面应有两道水平筋 我个人认为内侧水平筋在筏板内加一根水平筋 2 底板钢筋在池壁底部不布置钢筋
2012-08-10 17:39:12
-
你的这个水池子较复杂。按以下思路去作: 底板用筏板定义画图,池壁用墙定义画图,然后汇总计算,再点编辑钢筋,将池壁弯折到底板和底板弯折到池壁的钢筋进行编辑使其和图纸相一致。将编辑过钢筋锁定(否则再汇总计算时将复原),再汇总计算。 池壁与顶板也是这样处理 弯折的长度不是按平法规定作的,而是设计人员定的一个池子一个样。 池壁外侧筋必须弯折到底板里,底板下面的筋必须弯折到池壁里。否则这个水池子是不能容水的
2012-08-10 19:42:28
-
均不需要布置
2012-08-10 19:44:13
-
1、池壁水平钢筋在底板里还布置吗?(已有9根25钢筋) 池壁虽然有9根25的钢筋,但不是在水平筋的位置布置的,在基础内水平构造钢筋间距不应大于500,所以按你截图中的情况应再布置水平钢筋的,能保证水平间距不大于500为原则。 2、底板钢筋在池壁底部还布置吗?(已有9根25钢筋) 底板钢筋在池底部不用再布置钢筋了。
2012-08-10 18:39:35
-
定义筏板基础,定义剪力墙就可以。
2012-08-10 19:22:36
-
单构件输入吧 其他没啥办法 这也是软件的一个弊端
2012-08-14 17:30:11
-
池子可以用筏板画 面筋和底筋 可以布上 剩下的加强筋 单构件吧
2012-08-10 17:40:38
-
不用再布置。因为在墙下的基础板内,设计以形成800*墙厚的钢筋加强区了。
2012-08-10 17:42:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看