@忽忽悠悠@ 2012-08-11 10:01:09 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 3273查看 4回答
车库底板后浇带私自浇筑事宜
各位高手,我是山东的,我们施工的为地下车库,地下车库底板中有后浇带,我们在施工中已经留置后浇带,但是因为赶工期,未按照设计要求就提前把后浇带浇筑上了,现在我们的甲方、监理需要我们出一个方案。哪位高手有好的建议?最好能保证赔的越少越好。不盛感激!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带有温度后浇带和沉降后浇带之分,如果你们提前浇筑的是温度后浇带问题不是太严重,如果浇筑是沉降后浇带的话,还是不太好处理。 处理此问题只有一个办法:给甲方写保证书吧,找设计单位也白搭,因为设计人员注重理论性的东西,实践经验有限。保证书中要写明:“保证在竣工前或使用过程中出现裂纹时,我方给予全面修复或返工处理。” 不过,按常理来说这是抗水板,不会出现什么大问题,顶板不可如此莽撞。放心好了不会出什么大事。
2012-08-11 14:11:35
-
只要能保证质量,都好说,关键是后期地基的沉降,找一下设计吧,通过力学和水压计算,
2012-08-11 10:05:21
-
这个本身是不好解决了,换个思路吧:花点功夫把监理和甲方搞定,让他们给出个指导意见。最好是观察收缩情况没问题就不处理了
2012-08-11 10:09:36
-
同意楼上的意见的,但主要的还是要找下设计出个方案,免得以后出现问题
2012-08-11 14:08:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看