tangzhijian08 2012-08-11 10:45:27 | 北京市 安装 | 4926查看 10回答
日光灯吊链安装灯头盒到灯具之间导线长度
钢结构厂房层高12米,灯具安装高度8米,灯头盒和灯具之间的垂直导线4米。甲方认为灯具安装定额里面已经含了1.5m花线,额外多出来的不做调整。但是定额含量达不到现场施工的实际长度,请问这部分多出来的工程量可以要到吗?依据?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果机械的理解,确实不应该调整,因为定额子目中确实综合了灯头盒到灯具直接的连接导线。 但是,这是特殊的情况呀,灯头盒到灯具的距离确实远远超出了定额含量的数据,应该调整的。 这需要协商解决的呀。
2012-08-11 10:50:45
-
当定额与实践有冲突时,当然以实际为准,走签证也是可行的啊
2012-08-11 10:51:50
-
钢结构厂房层高12米,灯具安装高度8米,灯头盒和灯具之间的垂直导线4米,这4米应该计算工程量的,灯具安装定额里面已经含了1.5m花线是安装灯具需用的线 不应该 在这里抵扣的。
2012-08-11 10:53:27
-
钢结构厂房层高12米,灯具安装高度8米,灯头盒和灯具之间的垂直导线4米。甲方认为灯具安装定额里面已经含了1.5m花线,额外多出来的不做调整。但是定额含量达不到现场施工的实际长度,请问这部分多出来的工程量可以要到吗?依据? 在配管配线里要名正言顺,不用去改定额含量。
2012-08-11 10:55:27
-
先看合同,如果合同注明工程量按实计算的话,就可以算的。否则补办签证。合同、定额计算规则就是依据啊。
2012-08-11 13:45:21
-
钢结构厂房层高12米,灯具安装高度8米,灯头盒和灯具之间的垂直导线4米。甲方认为灯具安装定额里面已经含了1.5m花线,额外多出来的不做调整。但是定额含量达不到现场施工的实际长度, 请甲方到位现场实际看看,办理签证应该是可以的。
2012-08-11 14:45:52
-
定额所包含的 那些比较常见的建筑形式,这种情况肯定得要,因为差距太大了,建议你去办签证比较好。
2012-08-11 15:12:54
-
钢结构厂房层高12米,灯具安装高度8米,灯头盒和灯具之间的垂直导线4米。甲方认为灯具安装定额里面已经含了1.5m花线,额外多出来的不做调整。 定额含量达不到现场施工的实际长度是肯定的,定额综合了50cm高度的导线,现在多了3.5米的高度肯定不够!怎么办?做材料补充洽商,巧妇难为无米之炊,如果不给,只能按常规50cm高度安装,但不要忘了,定额安装高度是按5米内编制的,超过5米要按规定调增人工费,还有就是现在不是像过去按照定额,而是参照定额,你可以按实际直接增加导线和吊线用量,(如果是穿管,用定额配管配线就行了)人工费按规定乘以增加系数,其他材料不变。
2012-08-11 16:34:23
-
这个问题,定额中辅材里面的考虑的花线1.5米,是按照灯具组装所使用的花线,与吊链长度无关,所以实际施工中,无论发生多少均按实计算。
2012-08-13 14:36:17
-
施工验收规范规定:照明软管不得超出1.2米,动力软管不得超出0.8米,所以建议从顶板或梁上可以往下用硬管敷设,临近灯具安装标高,在规范允许范围内再用软管连接。硬管部分属于正常的配管配线,应当计量,符合规范规定也符合定额要求。
2021-01-13 10:50:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看