wuyu 2012-08-11 21:14:14 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1182查看 4回答
关于砖混结构墙体拉筋设置
基础最下面是砼条基,条基上在是砖基础,然后上面是圈梁,请问下这样要设置墙体加筋怎么设置啊?我试了下,用软件画出来在砼条基底部,计算汇总后没钢筋。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据《建筑砌体工程施工工艺标准》中规定,设计无要求时,一般沿墙高50cm 设置2 根φ6 水平拉结筋,每边深入墙内不应小于lm。
2012-08-17 09:24:27
-
答:一般砖基础不用计算砌体加筋
2012-08-11 21:40:05
-
基础最下面是砼条基,条基上在是砖基础,然后上面是圈梁,请问下这样要设置墙体加筋怎么设置啊?我试了下,用软件画出来在砼条基底部,计算汇总后没钢筋。 用砌体加筋,你的砖基础有500MM高吗?如果没有500MM高就把加筋设成2A6-200算一层加筋
2012-08-11 21:33:40
-
如果高度大于500mm,如果你设置了应该是有工程量的
2012-08-11 23:21:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看