学徒 2014-02-16 23:13:44 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1049查看 2回答
梅花型拉筋歌手是怎么算出来的
各位老师,请问一,请看附表2,这个隔离层具体做法什么也没说,我们按什么套子目呢?二,如果屋面上做混凝土保护层是套7-203找平层子目就可以了吧。三,梅花型拉筋歌手是怎么算出来的,为什么公式是(面积S除以拉筋间距的平方+1)*2?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,请看附表2,这个隔离层具体做法什么也没说,我们按什么套子目呢?
如图这个隔离层一般在屋面做法中有详细的设计,附表2只是屋面防水层的做法。
二,如果屋面上做混凝土保护层是套7-203找平层子目,套7-204子目调整厚度就可以了(7-89子目是用于刚性屋面的防水层子目的,不能用于防水层的保护层的)。
三,梅花型拉筋歌手是怎么算出来的,为什么公式是(面积S除以拉筋间距的平方+1)*2?谢谢
梅花形拉筋软件计算的是正确的,比双向布置多一倍,如图你认真看看就清楚了。
2014-02-17 08:23:16
-
请问一,请看附表2,这个隔离层具体做法什么也没说,我们按什么套子目呢?此附表是设计人员参考的,具体到工程图纸中会直接注明选择屋x 的,如屋4中的隔离层是无纺纤维布,屋5中的隔离层是聚乙烯薄膜;分别选择套7-60或7-61子目;二,如果屋面上做混凝土保护层是套7-203找平层子目就可以了吧。屋面上做混凝土保护层应该套7-89子目,如屋1,属于垫层的套7-203及7-204子目,如屋3;三,梅花型拉筋是怎么算出来的,为什么公式是(面积S除以拉筋间距的平方+1)*2?梅花型拉筋直接在钢筋软件中定义,选择为梅花型布置即可。
2014-02-17 06:27:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看