• 在做消防喷淋预算的时候 喷淋顶层底层标高怎么设置啊

    在做消防喷淋预算的时候 喷淋顶层底层标高怎么设置啊

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:消防喷淋一般都是沿顶走大梁底部,设置构件时可以设置为层顶标高-大梁高度。

    2012-08-12 22:38:01 

  • 一般是层顶的

    2012-08-13 11:00:53 

  • 根据系统图来定义噻

    2012-08-13 00:07:38 

  • 同意楼上的意见,另外补充一点,喷淋喷头的标高规范有要求的,据顶5-15cm

    2012-08-17 14:32:25 

  • 千赢官网首页登录入口新干线里面有视频教你如何设置。

    2012-08-12 20:47:20 

  • 一般设置层顶标高向下负,比如喷头安装高度在2.5m,而你的层高是3m的话,那么就设置为层顶标高-0.5,喷头有的安装向上,有的向下,这个就取决于有无吊顶了。如果向上,就要比水平管高,相反就比水平管低。

    2012-08-17 10:54:54 