CK 2012-08-13 12:26:59 | 广东省 安装算量GQI | 1953查看 7回答
设置标准层后“选择起点”的问题
工程里面设置了标准层(3~32层为标准层),起点设置在首层,在2层及3~32层的标准层中都可以“选择起点”,为什么在33层却找不到首层的起点呢?补充:在33层设置起点后,却能选择到33层的起点。后来我把标准层拆分了,3~32层均设置一层,这时候33层就能选择到首层的起点。有人能解答一下吗?难道标准层都要拆分设置吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:不是楼层设置的关系,和是否设置标准层与否没有关系。只要保证正确相连就可以,出现这个提示说明你的没有正确相连。 检查:动态观察,选择全部楼层,看看是否存在不相连或者断开;或者顶层管道与桥架标高存在差距没有相连; 处理方法:用软件的自动生成立管功能使没有相连的生成立管后即可。 说明:你建立的标准层时不对的,3-32层为标准层,建立楼层时,必须把3层、32层单独建立,因为这两个楼层上线相连的不是标准层。 建议:标准层仅仅是楼层平面是标准的,但是竖向是有一定差异的。算量时尽量不要建立标准层,虽然层数多,但是通过楼层间的复制功能,再多的标准层也可以在几秒钟内搞定,并可以减少不必要的麻烦。
2012-08-14 17:15:08
-
这个问题真不懂,不过你三维检查一下32到33层的桥架是不是有地方没有连接上呢
2012-08-13 12:49:10
-
可能原因如下: 1)选择的管不是与桥架直接相连的管,必须选择一段和桥架相连接得导管; 2)在桥架线路中,存在标高没有连接的桥架或导管,请仔细检查其各段桥架与导管标高,保证管理畅通; 3)桥架是在“电缆导管”构件类型中新建的,而与之相连的导管是在“电线导管”新建的并且进行识别的。在软件中必须保证统一性:桥架与导管必须都在“电缆导管”或“电线导管”中新建。 对照以上自查,必能解决!
2012-08-13 13:19:44
-
定义楼层应该要分层定义
2012-08-13 12:30:08
-
建议楼主在定义楼层的时候分开楼层定义,不要用标准层。
2012-08-13 14:17:30
-
建议按正常的楼层建立
2012-08-14 09:29:14
-
建议你最好不要建标准层为好。
2012-08-15 13:56:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看