• 弱电系统图

    请帮我解释下下面这张系统图的含义。 烟感需要连接ZRBV-2*6的电源线吗?

    电系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的图示看不清楚线型。但是告诉你烟感、温感、手报、消火栓按钮、输入模块(接70防火阀、水流指示器、信号阀、压力开关等处的模块)等全部不用连接电源线,只要两根报警信号线就够了。只有控制模块处才需要加24V电源线,即图中标注的C.(比如:强非消防电切除、广播模块、正压送风口、排烟口、声光报警器、防火卷帘门、电梯迫降等处的控制模块)