钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:21:39 | 江苏省 其他专业 | 576查看 1回答
沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表
沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
沉井是下沉结构,必须掌握确凿的地质资料。
沉井(箱)的施工由具有专业施工经验的单位承担。
制作、多次制作和下沉的沉井(箱),在每次制作接高时,应对下卧层作稳定复核计算,并确定确保沉井接高的稳定措施。
沉井施工除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208的规定。
沉井(箱)在施工前应对钢筋、电焊条及焊接成形的钢筋半成品进行检验。
混凝土浇注前,应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验。拆模后应检查浇注质量(外观及强度),符合要求后方可下沉。浮运沉井尚需做起浮可能性检查。下沉过程中应对下沉偏差做过程控制检查。下沉后的接高应对地基强度、沉井的稳定检查。封底结束后,应对底板的结构(有无裂缝)及渗漏做检查。
沉井(箱)竣工后的验收应包括沉井(箱)的平面位置、终端标高、结构完整性、渗水等进行综合检查。
主控项目:
1、 混凝土强度。符合设计要求。检查试件试压报告或钻芯试压。下沉必须达到70%设计强度。
2、 封底前,沉井(箱)下沉稳定。<10mm/8h。用水准仪测量。
3、 封底结束后的位置。刃脚平均标高:<100mm(与设计标高比)。用水准仪测量。
刃脚平面中心线位移:<1%H。用经纬仪测量,下沉总深度H<10m时,控制在100mm之内。
四角中任何两角底面高差<1%L。但不超过300mm。用水准仪检查,L为两角的距离,L<10m时,控制在100mm之内。
一般项目:
1、 钢材、对接钢筋、水泥、骨料等原材料。符合设计要求。检查产品合格证、检验报告。
2、 结构体外观。无裂缝、蜂窝、空洞和露筋。观察检查。
3、 平面尺寸:长与宽±0.5%。尺量检查,最大控制在100mm之内。
曲线部位半径±0.5%。尺量检查,最大控制在50mm之内。
两对角线差1。0%。尺量检查。
预埋件20mm。尺量检查。
4、 下沉过程中的偏差,高差1.5-2.0%,但最大不超过1m,用水准仪测量。
平面轴线<1.5%H,最大控制在300mm之内。用经纬仪检查。
5、 封底混凝土坍落度18-22cm。坍落度测定器。检查试验记录。
检查后形成施工记录或检验报告。
检查施工记录和检验报告。
2012-08-14 19:21:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看