钢筋撑起半边天 2012-08-15 06:51:47 | 江苏省 其他专业 | 488查看 1回答
木屋盖工程检验批质量验收记录表
木屋盖工程检验批质量验收记录表说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主控项目:
1、 根据木结构的受力情况,按规范表4.2.1规定的木材等级检查方木、板材及原木构件的
木材缺陷限值。
按表4.2.1-1、表4.2.1-2、表4.2.1-3的内容全数检查,符合要求后才用上工程,并作出
评价做好记录。检查验收记录。
2、 按规定检查木构件的含水率。全部构件抽样测定的平均含水率值。平均含水率达到原木、
方木构件≤25%;板材构件≤18%;通风条件差的构件≤20%。检查试验报告。
一般项目:
1、 木衍架、木梁及木柱制作的允许偏差。
全数检查,符合表4.3.1的规定。做好记录并计算合格点率,检查施工记录。
2、 木衍架、梁、柱安装的允许偏差。
全数检查。符合表4.3.2的规定。做好记录并计算合格点率,检查施工记录。
3、 屋面木屋架的安装允许偏差。
全数检查。符合表4.3.3的规定。做好记录并计算合格点率,检查施工记录。
4、 木屋盖上弦平面横向支撑设置的完整性应符合设计要求。
按照施工图纸检查全部横向支撑,做好施工记录,并计算合格点率,检查施工记录。
施工单位按规范要求进行检查,检查结果填入验收记录。