• 屋面找平层技术交底

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

              

    工程名称

    分部工程

    建筑屋面工程

    分项工程名称: 屋面找平层工程

    交底内容

    一、施工准备

    1、材料及要求:

    (1)    所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

    (2)    水泥砂浆:

    1)水泥:不低于325号的普通硅酸盐水泥。

    2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。

    3)沥青砂浆:

        沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。

        砂:中砂,含泥量不大于,不含有机杂质。

        粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。

    2、主要机具:

    1)机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。

    2)工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。

    3、作业条件:

    1)找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。

    2)各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。

    3)根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度。)

    4)施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。

    三、操作工艺:

    1、基层清理          管根封堵          标高坡度弹线           洒水湿润

    施工找平层(水泥砂浆及沥青砂找平层)   养护       验收

    2、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。

    3、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出层面管根、变形缝、屋面暖沟根部处理好。

    1、抹水泥砂浆找平层:

    1)洒水湿润;抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层能牢固结合为度。

    2)贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~2m贴点标高(贴灰饼),铺

    抹找平砂浆时,先按流水方向以刘距1~2m冲筋,并设置找平分格缝,宽度一般为20mm

    技术

    交底人

    接受人

                                             

              

    工程名称

    分部工程

    建筑屋面工程

    分项工程名称:屋面找平层工程

    交底内容

    并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6米。

    (3)    铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为13,拌合稠度控制在7cm

    (4)    养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。

    2、沥青砂浆找平层:

    (1)    底子油:基层清理干净,喷涂两道均匀的冷底子油,作为沥青砂浆找平层的结合层。

    (2)    配制沥青砂浆:先将沥青熔化脱水,预热至120~140℃;中砂和粉料拌使均匀,加入预热熔化的沥青拌合,并继续加热至要求温度,但不应使温过高,防止沥青碳化变质。沥青砂浆施工的温度 要求见表10-2

    (3)    湖砂浆铺设:

    1)铺找平、找坡饼,间距1~1?5m

    2)沥青砂浆铺设,按找平、找坡线拉线铺饼后,铺装沥青砂浆,用长把刮板刮平,经火辊滚压,边角处可用烙铁烫平,压实达到表面平整、密实、无蜂窝、看不出压痕为好。

    沥青砂浆施工的温度要求                       10-2

    室外温度                        沥青砂温度(℃)

    (℃)              拌制       开始滚压            滚压完毕

    +5℃以上          140~170       90~100                60

    +5~-10        160~180       110~130               40

    三、质量标准

    1、保证项目:

    1)原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

    2)屋面、天沟、檐找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰;

    3)水泥、沥青应有出厂合格证,或试验资料。

    2、基本项目:

    (1)    水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

    (2)    沥青砂浆应拌合均匀,沥青砂浆找平层应铺密实,无蜂窝等缺陷。

    技术

    交底人

    接受人

                                               

               

    工程名称

    分部工程

    建筑屋面工程

    分项工程名称:屋面找平层工程

    交底内容

    4)找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。

    3、允许偏差项目见表10-3

                     屋面找平层允许偏差表               10-3

    项次      项目            允许偏差(mm              检验方法

    1     表面平整              5                    2m靠尺和楔形尺检查

    4、成品保护

    (1)    抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养年硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。

    (2)    找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。

    (3)    倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

    五、应注意的质量问题

    1、找平层起砂:水泥砂浆找平层施工持养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。

    2、找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。

    3、倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查站保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。