    交底内容:

    现浇桩基承台梁混凝土

    本技术交底适用于工业与民用建筑桩基现浇混凝土承台梁工程。

    1.材料要求

    (1)水泥:325425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。具有出厂合格证或进场复试报告。

    (2)砂:粗砂或中砂,含泥量不大于5%

    (3)石子:卵石或碎石,粒径532mm,含泥量不大于2%

    (4)钢筋:品种和规格符合设计要求,并有出厂合格证及试验报告。

    (5)火烧丝:规格1822号。

    (6)砂浆垫块:用13水泥砂浆埋22号火烧丝,提前预制,使用时要达到强度。

    (7)外加剂、掺合料。应根据施工方案的规定,通过试验确定。

    2.主要机具

    (1)支模板应备有:组合钢模板和零配件、木模板和钉子以及木工锯、斧、锤子、钢尺等。

    (2)绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、搬子、小撬棍、断丝钳、铡刀(切断火烧丝用),弯钩机及钢尺等。

    (3)浇灌混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖铁锹、胶皮管子、手推车、木抹子、铁盘等。

    3.作业条件

    (1)桩基施工已全部完成,并按设计标高、尺寸挖完土,而且办完桩基施工验收记录。

    (2)桩顶疏松混凝土全部凿完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,并达到一定强度;再将埋入承台内的桩顶部分凿毛、洗净。如预制桩顶伸入承台梁超过设计长度时,应预先剔凿、桩顶伸入承台梁深度应符合设计要求。

    (3)桩顶伸入承台梁中的钢筋长度应符合设计及施工规范要求,一般不小于30d,长度不够应接长。

    4)对于冻胀土地区,已按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。

    5)应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。

    4.操作工艺

    工艺流程:

    钢筋绑扎工艺:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁活→

    →绑好砂浆垫块 

    模板安装工艺:确定组装钢模板方案→安装钢模板→模板预检

    混凝土灌筑工艺:搅拌→浇灌→振捣→养护

    1)钢筋绑扎:

    1)核对成型钢筋:钢筋绑扎前,应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋。对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。

    2)钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。

    3)预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确;桩伸入承台的铁筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,应按图纸绑好,绑扎应牢固(应采用十字扣绑扎或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏和移位。

    4)受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头应相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。

    5)绑砂浆垫块:底部钢筋下垫水泥砂浆垫块,一般保护层的厚度不小于50mm,每隔1m放一块,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。

    2)安装模板

    1)确定组装钢模板方案:应先制定出承台梁组装钢模板的组装方案,并经计算确定对拉螺栓的直径、长度、位置和纵横龙骨、边杆点的间距及尺寸位置。遇有钢模板不合模数时,可另加木模板补缝。

    2)安装钢模板:安装组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横肋拼接用的U型卡、插销等零配件,要求齐全牢固,不松动不遗漏。

    3)模板预检:模板安装完成后,应对其断面尺寸与标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检。均应符合设计图纸和质量标准的要求。

    3)混凝土浇灌

    1)搅拌:按配合比计算出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。操作时要每车过磅;先倒石子接着倒水泥,后倒砂子,最后加水搅拌。外加剂一般随水加入。第一盘搅拌要执行开盘批准的规定。

    2)浇灌:桩头、槽底及帮模(木模时)应浇水润湿。

    承台梁浇灌混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模板中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。若使用塔机吊斗直接卸料入模时,其吊斗出料口距操作面高度,以3040cm为宜,并不得集口一处倾倒。

    3)振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向,采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角的3度左右。棒头朝前进方向,棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为宜。混凝土表面应随振捣随按标高线,用木抹子槎平。

    4)留槎:纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎应在相邻中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处混凝土应用水润湿并浇浆,使新旧混凝土接合良好,然后用原强度等级混凝土进行浇灌。

    5)养护:混凝土浇灌后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润状态为宜,养护时间不少于七昼夜。

    4)冬期施工

    1)钢筋焊接宜在室内进行。在室外焊接时,最低气温不宜低于-20℃,且应有防雪挡风措施。焊接后的接头严禁立即碰到冰雪。

    2)拌制混凝土时,骨料中不得带有冰雪及冰团,拌合时间应比常温规定时间延长50%

    3)基土应进行保温,不得受冻。

    4)混凝土的养护应按冬季施工方案执行。混凝土的试块增加二组与结构同条件养护。

    5.质量标准

    1)钢筋分项工程

    1)保证项目:

    A.钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

    B.钢筋表面必须清洁。如有颗粒状或片状老锈、经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

    C.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

    D.焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

    2)基本项目

    A.绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

    B.弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值。

    C.用I级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。

    D.对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊接均匀。接头处弯折不大于4度,接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d,且不大于2mm

    E.电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷,焊瘤、接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接头中心线的纵向位移不得大于0.5d,且未大于3mm;接头处钢筋的轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm;焊缝厚度不小于0.05d;焊缝宽度不小于0.1d;焊缝长度不小于0.5d;接头处弯折不大于4度。

    3)允许偏差项目:见表1-324

    钢筋安装及预埋件位置允许偏差    表1-324

    项次 

    项目

    检查方法

    1

    骨架的宽度、高度

    ±5

    尺量检查

    2

    骨架的长度

    ±10

    尺量检查

    3

    箍筋构造筋间距

    焊接

    ±10

    尺量连续三档取其最大值

    绑扎

    ±20

    4

    受力钢筋

    间距

    ±10

    尺量两端、中间各一点取最大值

    排距

    ±5

    5

    钢筋弯起点位移

    20

    尺量检查

    6

    焊接预埋件

    中心线位移

    5

    尺量检查

    水平高差

    3 -0

    7

    受力钢筋保护层

    基础

    ±10

    尺量检查

    (2)模板分项工程

    1)  保证项目

    A.模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积。

    B.安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。

    2)基本项目

    A.模板接缝处接缝的最大不应大于1.5mm

    B.模板与混凝土的接触面应清除干净,并采取防止粘结措施。粘浆和漏涂离剂累计面积不大于1000cm2

    3)允许偏差项目:见表1-325

    3)混凝土分项工程

    1)保证项目

    A.混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关规定。

    B.混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。

    C.评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

    D.对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。

    桩基承台梁模板安装和预埋件允许偏差  表1-325

    项次

    项目

    允许偏差(mm

    检查方法

    1

    轴线位移

    5

    尺量检查

    2

    标高

    ±5

    水准仪或拉线检查

    3

    截面尺寸

    ±10

    尺量检查

    4

    相邻两板表面高低差

    2

    直尺和尺量检查

    5

    表面平整度

    5

    2m靠尺和塞尺检查

    6

    预埋钢管中心线位移

    3

    拉线和尺量检查

    7

    预埋管预留中心线位移

    3

    8

    预埋螺栓

    中心线位移

    2

    外露长度

    10 -0

    9

    预留洞

    中心线位移

    10

    截面内部尺寸

    10 -0

    2)基本项目

    A.混凝土应振捣密实。蜂窝面积一处不大于200cm2,累计不大于400cm2;无孔洞。

    B.任何一根主筋均不得有露筋。

    C.无缝隙夹渣层。

    2)  允许偏差项目:见表1-326

    桩基承台梁混凝土工程允许偏差  表1-326

    项次

    项目

    允许偏差(mm

    检查方法

    1

    轴线位移

    10

    尺量检查

    2

    标高

    ±10

    用水准仪或尺量检查

    3

    截面尺寸

    15 10

    尺量检查

    4

    表面平整度

    8

    2012-08-16 06:01:27 