zlet 2012-08-16 08:54:45 | 山西省 安装算量GQI | 1889查看 5回答
通风工程安装算量与手工算量差距很大
通风工程安装算量与手工算量差距很大,在计算过程中安装算量的计算结果数量很大。手工算量未扣除风口设备阀门等,安装算量中扣除了风口设备阀门等,但计算结果差距依然很大。在查看工程量时中没有变径弯头时数量差不多,但在变径和弯头后数量飞升,与手工算量的直线计算就差距很大了。我不太明白请各位帮帮,忙谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你最好看下计算默认设置和你平常手算有哪些不同,差异应该出在这里
2012-08-22 15:54:12
-
和你的定义和计算设置有关,一般工程量不会相差太大,最好远程看看为好。
2012-08-16 12:24:45
-
预算 按照软件计算的就可以
2012-08-16 17:25:29
-
没有发现你所说的情况,建议电询你当地的千赢官网首页登录入口机构
2012-08-19 11:08:58
-
首先,你需要弄清楚软件在弯头处的计算规则;然后你自己的计算方法和软件的计算规格不同在哪里。弯头处手工和软件一般是不会存在差距的。
2017-09-06 16:04:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看