学徒 2014-02-12 22:18:42 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3324查看 2回答
这个毛石混凝土挡土墙是怎么施工的
老师,江湖救急!请看截图。请问一,算挡土墙的工程量时,要不要扣除泄水孔的体积。二,泄水孔该套什么子目?这个泄水孔是只是一个预留孔洞,还是泄水孔是用塑料管或者铸铁管做成的?(设计上没有特别说明)三,挡土墙的变形缝,20-30mm宽,封内塞沥青麻丝,塞入深度不小于200mm,该套什么子目?7-197沥青麻丝缝宽×高(mm)50×150合适吗?四,这个毛石混凝土挡土墙是怎么施工的,先做毛石再灌缝吗?这里面的混凝土一般用商混还是现场搅拌混凝土? 五,做挡土墙后的反滤包,挖出的土方,该套什么子目合适呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,算挡土墙的工程量时,不扣除泄水孔的体积。
二,泄水孔只是一个预留孔洞不需要套子目的;
三,挡土墙的变形缝,20-30mm宽,封内塞沥青麻丝,塞入深度不小于200mm,套建筑定额7-197(沥青麻丝缝宽×高(mm)50×150)子目即可;
四,这个毛石混凝土挡土墙施工工艺是先浇筑一层混凝土,然后投放一层毛石,然后接着在铺好的毛石上继续浇筑混凝土(该层混凝土必须将毛石覆盖密实并留有余地),这样交替浇注施工,最后一层用混凝土将毛石盖住并振捣密实。现在施工混凝土一般应该用商砼,偏远地方可以使用现场搅拌混凝土;并且同混凝土挡土墙一样需要支设模板的。
五,做挡土墙后的反滤包,挖出的土方,该套挖基坑子目合适。
2014-02-13 08:56:56
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看