钢筋撑起半边天 2012-08-17 10:34:20 | 江苏省 其他专业 | 503查看 1回答
细部构造检验批质量验收记录
细部构造检验批质量验收记录说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳细部构造检验批质量验收记录
说 明
040104
040204
040303
040404
主控项目:
1、 天沟、檐沟的排水坡度,符合设计要求。用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。
2、 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求和规范规定。
观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
(1)天沟、檐沟的防水构造要求:
①沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm。
②卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。
③涂膜收头用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
④在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,留凹槽并用密封材料嵌填严密。
(2)檐口的防水构造要求:
①铺贴檐口800mm范围内的卷材采取满粘法。
②卷材收头应压入凹槽,用金属压条钉压,并用密封材料封口。
③涂膜收头用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
④檐口下端做出鹰嘴和滴水槽。
(3)女儿墙泛水的防水构造要求:
①铺贴泛水的卷材采取满粘法。
②砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不小于250mm,凹槽上部的墙体做防水处理。
③涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理用防水涂料多遍涂刷封严,压顶做防水处理。
④混凝土墙上的卷材收头采用金属压条钉压,并用密封材料封严。
(4)水落口的防水构造要求:
①水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。
②防水层贴入落口杯口不应小于50mm。
③水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。
④水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填实封材料。
(5)变形缝的防水构造要求:
①变形缝的泛水高度不应小于250mm。
②防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。
③变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。
④变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。
(6)伸出屋面管道的防水构造要求:
①管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。
②管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm凹槽,并用密封材料嵌填严密。
③管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。
④管道上的防水层收头处应用金属箍坚固,并用密封材料封严。
2012-08-17 10:34:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看