    主控项目                                                                           050101

    1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工

    作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa

    金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa ,然后降到工作压力进

    行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。检查试验记录。

    2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可全部系统或分区

    (段)进行。

    3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》

    方法使用。检查检测报告。

    4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。观察或局部解剖检查。

    一般项目

    1 给水引入管与排水出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。全数尺量检查。

    2 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:

    1)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。

    2)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。观察检查。

    3 给水水平管道应有25‰的坡度,坡向泄水装置。水平尺和尺量检查。

    4 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9第、第3.3.10条的规定。观察、尺量及手板检查。

    5 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为1030mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。观察和尺量检查。

    6 给水管道和阀门安装的允许偏差。

    用水平尺、直尺、拉线和尺量检查。