钢筋撑起半边天 2012-08-17 10:55:40 | 江苏省 其他专业 | 577查看 1回答
锅炉安装工程检验批质量验收记录表
锅炉安装工程检验批质量验收记录表说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳锅炉安装工程检验批质量验收记录表
说 明
主控项目: 051001
1、 锅烬设备基础的验收应符合规范表13.2.1的规范。检查基础验收记录。
2、 燃油、燃汽及非承压锅炉的安装应符合设计及规范第13.2.2条,第13.2.3条和第13.2.4的相关要求。对照设计图纸、产品说明书检查。
3、 锅炉烘炉和试运行应符合规定第13.5.1条,第13.5.2条和第13.5.3条的规范。观看烘炉及试运行全过程,检查烘炉记录。
4、 锅炉排污管道及排污阀不得采用螺纹连接。观察检查。
5、 锅炉和省煤器的水压试验应符合规范第13.2.6条规定。观察检查,检查试压报告。
6、 机械炉排冷态试运转不应少于8h。观察试运转全过程。
7、 锅炉本体管道焊接质量应符合规范第13.2.8条的规定。焊接检验尺测量,表面观察和检查无损探伤检测报告。
一般项目:
1、 锅炉煮炉应符合规范第13.5.4条的要求。打开锅筒和集箱检查孔检查。
2、 铸铁省煤器肋片破损数不大于总片数的5%,有破损肋片的根数不大于总根数的10%,观察检查。
3、 锅炉本体安装的坡度应符合设计要求。用水平或水准仪检查。
4、 锅炉炉底风管应封、堵严密。观察检查。
5、 省煤器出入口的管道及阀门安装应符合锅炉图纸要求。对照设计或锅炉图纸检查。
6、 电动调节阀安装。安在调节机构与电动执行机构的转臂应在同一平面内动作,传动部分灵活,无空行程及卡阻现象,其行程及伺服时间应满足使用要求。运行时观察检查。
7、 坐标用经纬仪、拉线和尺量;标高用水准仪、拉线和尺量;垂直度用吊线坠和尺量。逐台检查。
8、 炉排中心位置用经纬仪、拉线和尺量检查;前后轴心线的相对标高用水准仪、拉线和尺量检查;水平度用水平尺和尺量检查;对角线长度差用钢丝线和尺量检查。
9、 炉排片间隙用钢板尺检查,每台检查不少于5处;对角线长度差用钢丝线和尺量检查。
10、支承架的位置用经纬仪、拉线和尺量检查;标高用水准仪、拉线和尺量检查;水平度用水平尺和尺量检查。
2012-08-17 10:55:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看