• 箍筋的定义

    你好,在结构设计总说明中提到,构造柱上下端楼层处400MM高度范围内,箍筋间距加密到@100,(箍筋为A8@250)我在钢筋抽样中定义该构造柱时,箍筋是否设置为A8@100/200即可?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 建议箍筋设置为A8@100/250,在构造柱其它属性——上下加密范围直接输入高度即可

    2012-08-17 16:14:23 

  • 构造柱里面是这么设置的,然后你还要看构造柱的计算设置里面箍筋的加密区长度为多少,如果不是400的话就要改为400的距离,如果是400的话就不用修改了,不懂的再联系我。

    高度范围

    2012-08-17 16:13:02 