zgf1012 2012-08-17 16:50:35 | 内蒙古自治区 土建 | 475查看 11回答
梁单项脚手架
1轴~2轴之间,在标高5m的位置有一根梁,在10m的位置有一根梁,中间没有板,室外地坪是0.请教一下,梁的单项脚手架怎么计算?问题补充:急求解答!
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1轴~2轴之间,在标高5m的位置有一根梁,在10m的位置有一根梁,中间没有板,室外地坪是0,梁的单项脚手架可以按双排脚手架计算。
2012-08-17 16:58:23
-
按1-2轴间净跨乘以地坪致最高的梁面高度计算双排脚手架。
2012-08-17 17:03:24
-
湖北定额是按梁混凝土体积计算,梁高度超过3.6米时每立方米混凝土计算26平方米的里脚手架。
2012-08-20 08:20:25
-
现浇混凝土梁,你按照室外设计地坪至到最高点梁(10M)的高度,乘以梁净长,以平方米计算,套用双排外脚手架子目。 现浇混凝土(室内)梁主体工程脚手架工程量(㎡)=梁净长度*梁脚手架高度
2012-08-17 17:44:27
-
梁总长度*梁最顶层高度即可
2012-08-17 17:46:44
-
按1-2轴间距离[包括柱]乘以地坪致最高的梁面高度计算双排脚手架。
2012-08-17 17:50:11
-
1轴~2轴之间,在标高5m的位置有一根梁,在10m的位置有一根梁,中间没有板,室外地坪是0.请教一下,梁的单项脚手架怎么计算? 按1~2轴梁的长度乘上最高的梁到室外地坪之间的高度套用双排外架。
2012-08-17 19:15:35
-
可以计算柱脚手架
2012-08-17 21:58:18
-
实际施工支撑模板肯定是要搭设脚手架的,你可以根据不同标高不同梁的净长乘以楼层高度按照垂直投影面积,套用综合脚手架去考虑!
2012-08-17 23:57:35
-
1.梁的脚手架按综合脚手架计取,但需另计入超高的脚手架费。
2012-08-18 09:02:00
-
现浇混凝土单梁脚手架,以外露梁净长乘以地坪至梁底高度计算工程量。
2012-08-18 09:21:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看