63****@qq.com 2012-08-17 22:31:28 | 陕西省 安装 | 1910查看 5回答
防静电接地
四层防静电接地 [项目特征及工作内容] 1.接地端子箱制作安装 怎么套定额
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果所说的仅接地端子箱安装时,直接套接地端子箱的子目,如果没有专门的接地端子箱子目既可以套端子箱安装的子目。
2012-08-18 11:23:27
-
定额中有接地端子箱安装的子目
2012-08-17 23:30:35
-
如果你们当地的定额没有此项专门子目,可以借用接线箱的安装子目。
2012-08-18 07:40:20
-
等电位箱就套接地端子箱安装的子目
2012-08-18 08:23:57
-
在防雷接地章节中,有接地端子箱的子母,套这个就可以了
2012-08-19 08:04:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看