    电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

      

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

      

    (Ⅰ)

                                                                                                                       060105

    主控项目:

    1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

    2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

    3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。

    一般项目:

    1 电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

    2 当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电缆绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用;A相棗黄色、B相棗绿色、C相棗红色。

    3 线槽敷设应符合下列规定:1)电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

    检查数量:主控项目抽查10%,少于10处,全数检查。

              一般项目抽查10%,少于5处(回路),全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。

        定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。