                                                                                     060403

    主控项目:

    1 试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。

    2 现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录B的规定。

    一般项目:

    1 成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指标正常。

    2 电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。

    3 交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。

    4 大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算机负荷运行情况下应作温度抽测记录,温升值稳定且不大于设计值。

    5 电动执行机构的动作方向及指标,应与工艺装置的设计要求保持一致。

    检查数量:主控项目功率为40kw及以上全数检查,功率小于40kw,抽查20%,少于5台(件),全数检查。

    一般项目功率为40kw及以上全数检查,功率小于40kw,抽查20%,少于5台(件),全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。

        定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。