钢筋撑起半边天 2012-08-18 06:38:43 | 江苏省 其他专业 | 392查看 1回答
槽板配线检验批质量验收记录表
槽板配线检验批质量验收记录表说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳槽板配线检验批质量验收记录表
说 明
060504
主控项目:
1、 槽板内电线无接头,电线连接设在器具处;槽板与各种器具连接时,电线应留有余量,器具底座压住槽板端部。
2、 槽板敷设应紧贴建筑物表面,且横平竖直、固定可靠,严禁用木楔固定;木槽板应经阻燃处理,塑料槽板表面应有阻燃标识。
一般项目:
1、 木槽板无劈裂,塑料槽板无扭曲变形。槽板底板固定点间距应小于500mm;槽板盖板固定点间距应小于300mm;底板距终端50mm和盖板距终端30mm处应固定。
2、 槽板的底板接口与盖板接口应错开20mm,盖板在直线段和90o转角处应成45o斜口对接,T形分支处应成三角叉接,盖板应无翘角,接口应严密整齐。
3、 槽板穿过梁、墙和楼板处应有保护套管,跨越建筑物变形缝处槽板应设补偿装置,且与槽板结合严密。
检查数量:主控项目抽查10处,少于10处,全数检查。
一般项目抽查10处,少于10处,全数检查。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。
2012-08-18 06:38:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看