十蘑菇菌 2012-08-18 10:07:17 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 617查看 4回答
请问关于架立筋和上部通长筋的问题?
请问一道KL 集中标注上部钢筋为2C25+(2C12) 第一跨标注左支座为2c22+18 上部中间为2c22 ,在钢筋算量的时候 ,中间跨应该如何标注 是2C22+(2C12) ,还是 2c22 或者其他,请专家帮忙?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个集中标注的意思是上部通长钢筋2根25和架立筋2根12的 原则是这样的 原位标注优于集中标注 所以如果你跨中钢筋图纸没有标明 那你在软件中就不要输入 软件如果没有输入 默认是按2C25+(2C12)算
2012-08-18 10:15:04
-
2C12为没有原位标注上梁的架力筋,梁原位标注上有钢筋时,按原位标注上的钢筋输入。第一跨梁上部中站钢筋为2C22。
2012-08-18 11:33:33
-
找设计人吧,这个标注如果你描述的没有错,就是设计标注不对! 集中标注上部筋为2C25+(2C12),说明是2根25mm的通长筋,支座筋出现了2C22+18是不能理解的,是错误的! 如果集中标注没有2C25,只有(2C12)就可以理解了。
2012-08-18 10:10:36
-
当一跨梁既有集中标注又有原位标注时,以原位标注为准,此处应该是2C22,无需理会集中标注。
2012-08-18 10:14:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看