钢筋撑起半边天 2012-08-19 09:13:22 | 江苏省 其他专业 | 1752查看 1回答
风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属、复合材料风管)(Ⅱ)
风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属、复合材料风管)(Ⅱ)说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属、复合材料风管)(Ⅱ)
说 明
主控项目:
1、 材料品种、规格、性能及厚度符合设计要求。设计无规定时,厚度分别不得小于本规范表4.2.21∽5的规定。检查材料质量合格证明文件,性能检测报告,尺量尺寸要求及观察检查。
2、 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,绝热材料为不燃或难燃B,且对人体无害。
检查材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查及点燃试验。
3、 风管强度和严密性应符合设计要求或符合本规范4.2.5条规定。
检查产品质量合格证明文件,检测报告或按本规范附录A强度和漏风量测试。
4、 连接风管法兰规格应分别符合本规范表4.2.71∽3的规定,螺枪孔距≤120mm;矩形法兰四角有螺孔。套管连接管厚不得小于风管板厚。检查法兰规格,螺孔位置尺量管壁厚及孔距。
5、 复合材料法兰连接,法兰与风管板材连接可靠,绝垫层不得外露。观察检查。
6、 变形缝应符合设计要求,不应渗水和漏风。对照图纸检查,观察检查是否渗漏。
7、 聚氯乙烯风管直径或边长>500mm,连接处应设加强板,间距≤450mm。有机及无机玻璃钢风管加固材料应与本体材料相同,且与风管成套体。符合本规范4.2.10条规定。尺量和观察检查。
8、 矩形风管应采用半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。其他形式弯管平面边长>500mm时,应设弯管导流池。尺量和观察检查。
9、 净化空调风管所用连接件应与管材性能匹配,且不应产生电化学性能腐蚀,并不昨用轴芯铆钉风管内加固;无法兰连接不得用S形、直角形及立联合角形插条;空气洁净度等级为1∽5级的风管不得采用按扣式咬口;矩形风管边长≤900mm,底面板不应有拼接缝,>900mm时,不应有横向拼接缝;清洁剂应用对人体和材质无害的;镀锌钢板镀锌层无严重损害。
检查材料质量合格证明文件和有关证明,并观察检查。
一般项目:
1、 风管制作符合本规范第4.3.1条规定。检查测试记录或进行装配试验,尺量偏差和观察检查。
2、 硬聚氯乙烯风管制作的第1、3款及第4.3.2条的第1款及第4.3.5条的规定。尺量和观察检查。
3、 有机玻璃风管制作符合第4.3.1条第1、2、3款及第4.3.2条第1款和第4.3.7条的规定。尺量及观察检查。
4、 无机玻璃钢风管制作符合第4.3.1条第1、2、3款,第4.3.2条第1款和第4.3.7条的规定。尺量及观察检查。
5、 砖、混凝土风道内表面水泥砂浆应抹平,无裂缝、不渗水。观察检查。
6、 双面铝箔绝热板风管制作符合第4.3.1条第2、3,第第4.3.2条第2款和第4.3.9条规定。观察和尺量检查。
7、 铝箔玻璃纤维板风管制作符合第4.3.1条第2、3款,第4.3.2条第2款和第4.3.10条的规定。观察和尺量检查。
8、 净化空调系统风管风制作符合第4.3.11条的规定。观察和用白绸布擦拭检查。
2012-08-19 09:13:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看