• 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

    通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

    (空调系统)(Ⅱ)

      

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

    (空调系统)(Ⅱ)

      

    080404

    控项目:

    1 空调机组型号、规格、方向和技术参考应符合设计要求。现场组装的应做漏风量检测。

    依据设计图核对,依据《组合式空调机组》GB/T14294规定检查漏风量。

    2 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。

    观察检查或电阻测定。

    3 电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩;电加热器的金属外壳接地必须良好;连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。

    核对材料、观察检查或电阻测定。

    4 干蒸汽加热器的蒸汽喷管不应朝下。

    观察检查。

    一般项目:除45子项外均为观察检查。

    1 组合式空调机组各功能段组装,应符合设计规定顺序和要求,连接应严密,整体应平直;与供回水管连接应正确,冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求;机组和内空气过滤器(网)及空气热交换器翅片应清洁、完好。

    2 金属空气处理室壁板及各段组装位置应正确,表面平整,连接严密、牢固;喷水段本体及检查门不得漏水,喷水管和喷嘴排列、规格应符合设计规定;表面式换热器之间及与围护结构间缝隙应封堵严密;换热器与系统供回水管连接应正确,且严密不漏。

    3 分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组,固定应牢固、可靠;应满足冷却风循环空间要求及环保要求;室内机位置应正确、并保持水平,冷凝水排放应畅通。管道穿墙处必须密封,不得渗漏;整体式空调机组管道的连接应严密、无渗漏,四周应留有相应的维修空间。

    4 消声器安装前应干净,安装位置、方向应正确,与风管连接应严密,不受潮。同类型的不宜直接串联。组合式消声器组件排列、方向和位置符合设计要求,固定应牢固。消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

    检查安装记录,手板和观察检查。

    5 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验;机组应设独立支、吊架,位置、高度及坡度应正确固定牢固;机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠。

    检查试验记录和观察记录。

    6 粗效、中效袋空气过滤器四周与框架应均匀压紧,无可见缝隙,并便于拆卸和更换滤料。

    7 空气风幕机安装位置方向应正确、牢固可靠,纵向垂直度与横向水平度偏差均不应大于2/1000

    8 转轮式换热器安装的位置、转轮旋转方向及接管应正确,运转应平稳。

    9 转轮去湿机安装应牢固,转轮及传动部件应灵活、可靠,方向正确;处理空气与再生空气接管应正确;排风水平管须保持一定坡度,并坡向排出方向。

    10、蒸汽加湿器的安装应设置独立支架,并固定牢固;接管尺寸正确、无渗漏。

    2012-08-19 09:18:28 