wangyindick 2012-08-19 21:30:09 | 江苏省 其他专业 | 1215查看 3回答
关于零星构件的锚固问题
求一般零星构件的锚固长度!我随便举个例子,该图为走廊栏板,横向C8钢筋需锚入框架柱中,那锚入长度多少?按照图集上抗震等级和混凝土强度吗?本工程为三级抗震,C30混凝土,查图集为37D,框架柱为450*450,难道需要锚入296?,因为是走廊栏板,所以说,一根框架柱需要两边锚入,该锚入会不会很大啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像这种情况,框架柱没有预留钢筋给栏板,一般都采用植筋,植筋深度为钢筋的10D
2012-08-20 08:43:05
-
你不用参照图集,你要看你的结构总说明里面的锚固长度,像栏板这些非框架受力的部分,最多保证一个锚固长度足够了!
2012-08-19 22:17:52
-
应该按图纸要求施工,图纸上有要求啊 lae
2012-08-20 08:20:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看