• 电缆沟宽度和深度如何确定

    图纸说明,电缆沟深度不能低于700mm,电缆套管为直径100的石棉套管。 请问,电缆沟的土方高度和宽度如何确定,定额是套安装的人工挖电缆沟,还是套土建的管沟挖土方。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套用安装定额第二册第八章电缆 章节中的相应子目,在定额的第八章电缆的章节说明中有描述“关于电缆沟的尺寸”,你看看!(看设计说明,要求回填砂子还是土,抑或先砂后土;还有铺砂盖砖,这个主要看有没有要求了)

    2012-08-21 08:35:10 

  • 电缆套管为直径100的石棉套管,那么沟底宽:DN100-200的,宽度是0.7m 深度按700mm就可以的 电缆沟的土方套安装的人工挖电缆沟

    2012-08-20 22:31:07 

  • 按照图集做,电缆沟套安装定额

    2012-08-20 22:27:20 

  • 图纸说明,电缆沟深度不能低于700mm,电缆套管为直径100的石棉套管。 电缆沟的土方高度是800宽度是500,定额是套安装的人工挖电缆沟.

    2012-08-21 09:20:31 

  • 电缆沟宽度和深度应该看该电缆为直埋还是电缆沟: 1、若是电缆直埋,则应该查看第二册第八章电缆说明,里面确定了电缆沟尺寸与电缆根数的关系; 2、若是电缆沟,则应该确定是上人沟还是不上人沟,具体做法可以参考图集,对电缆沟的尺寸要求可以咨询设计

    2012-08-21 09:26:11 