    1、临时消防及生活给水设计

    本生活区临时用水由厂区市政管网引入,管径为DN100,材质为镀锌钢管,该管接入生活区后加水表计量。

    生活用水和消防用水按北京市临设管理规定,根据生活区3#5#宿舍设消火栓接口,水管线沿食堂边设置。

    施工临水总量计算

    给水主干管管径计算

    计算公式

    D=4Q/πv.1000

    其中:D——水管管径(m

    Q——耗水量(m/s

    V——管网中水流速度(m/s

    消防主干管管径计算

    D=4Q/πv.1000

    =4×20/3.14×2.5×1000

    =101mm

    其中:根据消防用水定额:Q=20L/s

    消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

    根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。

    施工现场用水:

    因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/Sq4一根消防立管用水施工定额)

    计算公式:

    Q=2q4=20L/S

    工人生活用水

    计算公式

    q3=ΣP2N3K4/24×3600

    q3——生活区生活用水量(L/S

    P2——生活区居住人数(拟定1536人);

    N2——生活区生活用水定额(20/.班)

    t——每天工作班数(班)

    k3——用水步均衡系数(2.002.50

    工人生活用水系数确定

    生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25/人;食堂用水定额为15/人;洗浴用水定额为30/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30/人;因此:

    用水量计算

    q3=ΣP2N3K/24×3600

    =1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30×2.00/24×3600

    =284L/S

    总供水管计算:

    D=4Q/πv.1000

    =4×6.94/3.14×1.5×1000

    =76.8mm

    折合DN80,材质为镀锌管。

    2、临时排水设计

    生活区的食堂临时排水,经过隔油池、沉淀池处理后排入市政管网,盥洗用水经过沉淀池处理后排入市政管网。生活区厕所的污水经过化粪池分解后定期由市政抽走。各分包单位安装各自生活区范围内的排水管道。

    3、临时用水系统的维护与管理

    生活区应注意保证消防管路畅通,消防设施完备且箱前道路畅通,无阻塞或堆放杂物。